Hallo!
Ja, da ist leider ein Fehler im Statemachine-Modul beim Ermöglichen von Variablenverknüpfungen im Zähler-Reiter passiert.
Im Schritt, in dem der Zähler 1 beim Verlassen des Schritt um 1 inkrementiert wird, wird die "1.0" nicht korrekt ausgewertet -- die 1.0 wird irrtümlicherweise als Variablennummer interpretiert, sodass der Zähler um den Wert der Variable 1 erhöht wird.
Work-around 1: Anstatt der 1.0, eine globale Variable verknüpfen und ihr den Wert 1.0 zuweisen.
Work-around 2: Die unten angehängte, korrigierte Statemachine-DLL verwenden (ins DASYLab 2022-Anwendungsverzeichnis kopieren, die vorhandene Datei bitte sichern).
Demächst wird eine DASYLab 2022-Version erscheinen, die den Fix sozusagen "ab Werk" enthält.
Die aktuelle DASYLab 2022-Version trägt die Buildnummer 262 (siehe https://www.measx.com/de/service/download.html).
Die neue Version wird eine höhere Bildnummer tragen!
statemachineDLL_DL2022__2022-02-07.zip