Jump to content

Anzeige:
nächste DASYLab Schulungstermine bei measX
DASYLab und Python 14.04. + 15.04.2020 Mönchengladbach
Messwerterfassung mit DASYLab – Grundlagen 21.04. + 22.04.2020 Mönchengladbach


All Activity

This stream auto-updates     

  1. Last week
  2. Danke für den Hinweis. Demnächst kann das nicht mehr passieren...
  3. Skriptmodul: Modulname darf folgende Sonderzeichen nicht enthalten ~ " # % & * : < > ? / \ { | }. , da der Modulname auch zur Erstellung des temporären Pythonfile verwendet wird. Fehler: Schaltbild kann nicht mehr geladen werden. Abhilfe: Schaltbilddatei in Notepad++ öffen und nach, wie im Beispiel, "Script00/" durchsuchen und alle Funde in "Script00edit" umbenennen, das "edit" stellt sicher das der Modulname nicht schon verwendet wird. Nach dem entfernen aller Sonderzeichen im Modulname zur Sicherheit das Schaltbild untern neuem Namen speichern. Danach müßte das Schaltbild wieder geladen werden 🙂 Grüße Hansi
  4. Hallo! DASYLab 2020 wird laufend aktualisiert, und Informationen zu den Details der Aktualisierungen finden Sie im Build-Log des DASYLab 2020-Unterforums: https://www.dasylab-forum.de/forum/index.php?/forum/64-buildlog-dasylab-2020/
  5. Hallo HolWo Danke für die Tipps. Mein erster Fehler war das ich die Ausgabe der Haltefunktion auf «Einen Datenblock» eingestellt hatte. Mit dem konnte ich die Zeitverschiebung eliminieren. Mit Hilfe der dem Separieren anstelle des Generators konnte ich zudem weitere Verbesserungen im Schaltbild erzielen. Besten Dank für den Input.
  6. Earlier
  7. Hallo! Wie stark asynchron ist es denn? Millisekunden, Minuten? Welche Zeitbasen finden Verwendung... bei der Erfassung (MCC-Gerät) beim Generator, der den Eingang der Blackbox SAVE-Data speist Was passiert, wenn Sie den Genrator (vmtl. "Taktgeber" für Blockgröße 1) entfernen und stattdessen eine ablaufende Leitung des Analog-Eingangs abgreifen? Mit einem Mittelungsmodul oder einem Seprarierenmodul können Sie die Blockgröße auf 1 reduzieren. Erstellen Sie ein Testschaltbild: Kopie des obigen Schaltbilds erstellen, und darin alles entfernen, ausser dem Generator und dem IO_OUT-MCC-Modul. Den Generator durch einen Schalter ersetzen und seinen Ausgang mit den Eingängen des Analogausgangs verbinden. Wie stark ist die Verzögerung, wenn Sie die Ausgänge nun über den Schalter ein-/ausschalten? Möglicherweise ist es auch hilfreich, wenn Sie das Schaltbild zur Verfügung stellen (an hängen an einen Beitrag oder per Forum-Nachricht).
  8. Guten Tag Ich habe mit mittels State Machine ein Ablaufprogramm für eine Ventilsteuerung geschrieben welche bei Betätigung eines Schalters den vorgegebenen Messzyklus durchführen soll und mittels eines zweiten Schalters wenn nötig die Messgrössen welche am analogen Eingang vom Modul USB-2537 anliegen speichert. Das Problem ist nun, dass die Ventile welche über das Modul USB- ERB24 angesteuert werden nicht synchron zur angezeigten Phase der State Machine schalten. Dies ist ärgerlich wen man die Messung speichern will. Grund die Speicherung der Messdaten erfolgt synchron zur State Machine. Somit wird der falsche Messzeitraum gespeichert. Wie kann ich dies beheben damit die State Machine synchron zum Digitalen Ausgang und den Analogen Eingängen betrieben werden kann.
  9. Fixes: Module Write Data, TDM/TDMS Format: Correction when writing multiplexed data, which were stored in different channel groups or contain non-continuous data. (Ticket 6987) Script module: In the export dialog, too long module class names could be entered, which made registering the script module impossible. This error has been fixed. When printing a layout that was not displayed on a screen, DASYLabs could crash. This error has been fixed. The configuration of the custom buttons in the toolbar is now restored when DASYLab is started. (Ticket 6995) The checksum "IBM CRC16" in the RS232 and ICom module is now corrected. Error handling when saving the worksheet in ASCII format improved. When stopping the worksheet by action, external windows could remain open. This error has been fixed. Miscellaneous: New Hotkey: By pressing the BACKSPACE button the currently entered Black Box is closed. Fehlerbehebungen: Modul Daten schreiben, TDM/TDMS-Format: Korrektur beim Schreiben von Multiplexer-Daten, die in unterschiedlichen Kanalgruppen abgelegt wurden oder nicht kontinuierliche Daten enthalten. (Ticket 6987) Skriptmodul: Im Exportdialog konnten zu lange Modulklassennamen eingegeben werden, die ein Registrieren des Skriptmoduls verhindern konnten. Der Fehler wurde behoben. Beim Drucken eines Layouts, das nicht auf einem Bildschirm angezeigt wurde, konnte es zu einem Absturz DASYLabs kommen. Der Fehler wurde behoben. Die Belegung der benutzerdefinierten Buttons in der Funktionsleiste wird nun beim Start von DASYLab wieder hergestellt. (Ticket 6995) Korrektur der Prüfsumme "IBM CRC16"im RS232 und ICom Modul Fehlerbehandlung beim Speichern des Schaltbildes im ASCII-Format verbessert. Beim Stoppen per Aktion konnten externe Fenster offen bleiben. Der Fehler wurde behoben. Sonstiges: Neuer Hotkey: Die Betätigung der BACKSPACE-Taste schließt die zurzeit betretene Black-Box.
  10. Fixes: Scripting module: Error handling in export dialog improved and corresponding error messages added. (Ticket 2084) Scripting module: In the export dialog the module icons to be used are now predefined. The two standard icons in the DASYLab program directory are used. Furthermore, the start directory of the file selection dialogs did not correspond to the path of the already selected image file. (ticket 2082) RS-232 and ICOM modules: Channel extensions (slave modules) always used their own settings for sampling rate and block size (unchangeable default: 10 Hz, BG 10), so that master and associated slave modules could not output synchronous data. Now slave modules get the information about the time base used when starting the measurement. (ticket 6946) In the evaluation version, only the demo driver of the classic drivers was unlocked. All other classic drivers could not be used. Miscellaneous: Update of the Start Program (CD/USB Stick Version) and the tools (TDM Excel Plugin). Fehlerbehebungen: Skriptmodul: Fehlerbehandlung im Exportdialog verbessert und entsprechende Fehlermeldungen hinzugefügt. (Ticket 2084) Skriptmodul: Im Exportdialog sind die zu verwendenden Modulicons nun voreingestellt. Es werden die beiden Standardicons im DASYLab-Programmverzeichnis verwendet. Das Startverzeichnis der Dateiauswahldialoge entsprach zudem nicht dem Pfad der bereits eingestellten Bilddatei. (Ticket 2082) RS-232 und ICOM-Module: Kanalerweiterungen (Slave-Module) nutzten immer ihre eigene Einstellung für die Abtastrate und Blockgröße (unveränderliche Vorgabe: 10 Hz, BG 10), sodass Master- und zugehörige Slave-Module keine synchronen Daten ausgeben konnten. Nun holen Slave-Module beim Messungsstart die Information über die im zugehörigen Master-Modul verwendete Zeitbasis bzw. direkt eingestellte Abtastrate/Blockgröße. (Ticket 6946) In der Evaluierungsversion war von den klassischen Treibern nur der Demo Treiber freigeschaltet. Alle anderen, klassischen Treiber konnten nicht verwendet werden. Sonstiges: Das Startprogramm und der mitgelieferten Tools wurden aktualisiert (TDM Excel Plugin)
  11. Hallo! Der Eingang einer Software-Datenquelle dient dazu, dass man sich mit einem anderen Datenstrom synchronisieren kann -- manche Hardware bietet keine Zeitbasis an, die man dann anstatt "DASYLab", "Treiber", "NI DAQmx Tasks" usw. als Zeitbasis in einem Schalter-, Handregler etc einstellen kann. Sie können aber mal die untere Variante (s. Bild) ausprobieren: das "Variable lesen"-Modul hat einen Eingang. Davor sind Relais und Schalter (Impulstaster-Typ). Der Schalter nutzt die Zeitbasis "DASYLab" (10 Hz, BG 1). Betätigt man den Impulstaster, gibt dieser für genau einen Datenwert 5.0V aus (0.0V sonst). Das Relais lässt folglich nur dann einen Datenblock passieren, wenn man den Schalter drückt. Dieser eine Datenblock kommt am Eingang des "Variable lesen"-Moduls an. Das Modul gibt immer nur dann Daten aus, wenn es auch Blöcke am Eingang empfängt. Da dies immer nur bei einem Tastendruck passiert, wird entsprechend der aktuelle Variablenwert nur bei einem Tastendruck ausgegeben und an das "Variable schreiben"-Modul übergeben. Der Inhalt der Datenblöcke, die am Eingang des "Variable lesen-Modul ankommen, sind für das Modul unerheblich: es nutzt nur die Meta-Information über Abtastrate, Blockgröße und den Zeitstempel für seine eigene Ausgabe von Datenblöcken. Alternativ könnten Sie auch eine Aktion (Kategorie: Spezial) nutzen und den Variableninhalt mit der Aktion "Variable kopieren" bzw. "Variable setzen" einmalig bzw. bei Bedarf in einer andere Variable übertragen. Das Ereignis der Aktion könnte bspw. "Steigende Flanke" (oder "Wert erreicht 5.0V) sein, dann müssten Sie in einem Schritt der Statemachine kurzeitig 5.0V ausgeben (im vorherigen und nachfolgenden Schritt muss die Ausgabe 0.0V sein).
  12. Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Ich benutze den Block GLOBALE VARIABLE LESEN um meine Variablen in den Block DATEN SCHREIBEN zu übergeben. Dabei schreibt mir DasyLab jede Zehntelsekunde den aktuellen Wert der Variablen in die Datei. Ich möchte dies jedoch kontrollieren können, sprich einen Eingang etc. verwenden, welchen ich mit einem Ausgang der STATEMACHINE ansteuere. Zurzeit habe ich im Block GLOBALE VARIABLE LESEN in Zeitbasis einen Eingang erstellt, mit welchem ich den Vorgang triggern könnte?? Jedoch ohne Erfolg. Vielen Dank bereits im Voraus.
  13. Fixes: In the FFT module, when using a "complex FFT of a complex signal", an error message was incorrectly displayed if more than 8 channels were used in "FFT without power of two" mode. The measurement could then not be started. (ticket 6930) If the DASYLab application window is on a monitor to the left of the main monitor, after double-clicking a module in the module browser, the mouse pointer jumped to the right side of the screen instead of to the left side of the button. (ticket 6589) Various example worksheets slightly revised. The toolbar in the layout is now docked by default and no longer free floating. Print layout in PDF to external monitor with different resolution than DASYLab monitor does not destroy the layout after printing Switching from Worksheet view to full screen layout destroyed the menu after switching back to layout (window view) Help button in the time base dialog of the serial input fixed (Ticket 517) Miscellaneous: Updated driver for Omega Engineering OMB/OM and Data Translation New example worksheet "example_measure_differences" Fehlerbehebungen: Im Modul FFT wurde bei der Verwendung einer "komplexen FFT eines komplexen Signal" irrtümlich eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn mehr als 8 Kanäle im Modus "FFT ohne Zweierpotenz" verwendet wurden. Die Messung konnte dann nicht gestartet werden. (Ticket 6930) Im X/Y Grafik Modul wird nun im Beschriftungstext die korrekte Einheit angezeigt, nicht mehr "#0" (Ticket 6712) Die Werkzeugleiste im Layout ist nun angedockt und nicht mehr frei schwebend. Die Leiste ist natürlich nicht fest verankert, sondern kann bei Bedarf wieder gelöst werden. Wenn das DASYLab-Anwendungsfenster auf einem Monitor links des Hauptmonitors ist, sprang der Mauszeiger nach dem Doppelklick auf ein Modul im Modulbrowser an den rechten Bildrand anstatt an die linke Seite der Schaltbildfläche. (Ticket 6589) Diverse Beispiel Schaltbilder leicht überarbeitet. Layout-Drucken in PDF auf ext. Monitor bei abweichender Auflösung zum DASYLab Monitor zerstört das Layout nach dem Druck jetzt nicht mehr Von Schaltbildansicht ins Vollbild-Layout schalten hat das Menü nach dem Zurückschalten ins Layout (Fensteransicht) zerstört Hilfe-Button im Zeitbasis-Dialog des seriellen Eingangs repariert (Ticket 517) Sonstiges: Neues Beispiel Schaltbild "example_measure_differences" Aktualisierter Treiber für Omega Engineering OMB/OM und Data Translation
  14. Hallo! Die IVI-Module arbeiten (leider), wie Sie bemerkt haben, strikt kanalweise, sodass der erste Kanal das Gerät initialisiert, für sich reserviert und folgende Kanäle, die auf dasselbe Gerät zugreifen wollen, eine belegte Resource vorfinden. Ergo: Es funktioniert leider nicht.
  15. Bonjour, Le module Signal Switch est compris dans les modules de la catégorie Data Reduction. Si vous le sélectionnez, vous passez par un choix: Amplitude controlled ou Time controlled. Choississez Time controlled et vous aurez sur votre worksheet un module nommé Time Controlled Signal Switch. Bon courage,
  16. Bonjour, Je ne retrouve pas la fonction Controlled Signal Swich (Time Slice) dans mon arborescence DASYLAB
  17. Bonjour, 3: recommencer pour une consigne B de nouvelle valeur Je voudrais également créer une requête pour renseigner les valeurs de consigne A et B au clavier au préalable Pour que la consigne B suive la consigne A au bout d'une minute, il suffit de rajouter la consigne B en deuxième position du module Consigne. Les 2 sorties du module vont attaquer un module Time Controlled Signal Swich (Time Slice) qui va générer le signal A pendant le temps Lengh (60s) puis commuter sur le signal B pendant au moins 60s. Le résultat est envoyé au module de sortie. Concernant les consignes, elles peuvent être rentrées sous forme numérique comme nous avons fait pour l'instant ou sous forme de variables globales. Je l'ai appliqué au module consigne qui voit son option Change start value cochée et la variable Start value placé en ${VAR_1} pour la voie A et ${VAR_2} pour la voie B. Ces 2 variables sont utilisées avec les valeurs 3.14 et 4. Voici la worksheet modifiée. Elle pourra être couplée avec la worksheet de moyennage. N'hésitez pas si vous avez des questions,
  18. Bonjour, 2: attendre 1 min puis effectuer un moyennage sur une entrée analogique et enregistrer le résultat dans un tableau J'ai compris de faire le moyennage sur une minute d'une entrée analogique et enregistrer le résultat dans un tableau. On peut partir d'une entrée analogique qui peut être de type très différents comme la carte de sortie analogique. Ce qui est important, c'est qu'elle nous donne des échantillons à une une fréquence donnée. On peut donc la remplacer, par exemple, par un générateur. On place donc sur la worksheet un générateur de signaux sinusoïdaux d'amplitude 4 Volts et de fréquence 0.125 Hz et une base de temps de type DASYLab réglée à 10 Hz, Taille de Block 1. Le moyennage sur 1 minute sera réalisé par le module Statistics dont la caractéristique sera réglée sur Mean value et le nombre d'échantillon sur 600 correspondant à 1 minute d'acquisition à 10 Hz. Ce module continuera son moyennage après la première minute. Le résultat sera envoyé dans le module List qui affichera les moyennes. Voici la worksheet à tester: Bon courage pour les essais,
  19. Bonjour, 1: donner une consigne A sur une sortie analogique Il existe plusieurs types de sorties analogiques: lentes (RS232) ou rapides (PCI/PCIe), différentes plages de tension (0/5V,-10--/+10V), résolution, avec ou sans mode continu (buffering)... Si on reste dans le cas le plus simple, on va effectuer votre demande sur une sortie +/- 10 Volts en mode valeurs simples sur 14 bits avec DASYLab 2020. On va d'abord créer la consigne A sous forme d'un slider. Nous allons nommer le module "Consigne" et le channel name sera "A". Le minimum sera placé à -10 V et le maximum à +10 Volts. On vérifiera que l'horloge du module est réglée, dans le menu option, sur "DASYLab" lui même réglé sur une fréquence de 10 Hz, taille de block 1. On place le module Output de l'instruNet que nous connectons à la consigne. On sélectionne la sortie 17 de l'i430 en mode "Single values". On obtient le schéma suivant: On clique sur "Start" et on doit avoir la valeur A en tension sur la sortie 17 de l'instruNet qui varie si A bouge. Bon courage pour les essais,
  20. Moin, ich habe ein Gerät mit insgesamt 8 Kanälen, das per IviScope-Treiber angesprochen werden kann (IviScope+ in Dasylab). Mit einem aktiven Kanal funktioniert das auch ganz gut, aber wenn ich die weiteren Kanäle aktiviere, weiß ich nicht, wie ich die Einstellungen in Dasylab richtig hinkriege. Wenn ich einfach die Einstellungen des ersten Kanals dupliziere (inklusive des LogicalName), wird der IVI-Treiber ein zweites mal initialisiert, was dann zu einem Fehler führt, weil das Gerät vom ersten Kanal ja schon initialisiert ist. Wenn ich den LogicalName leer lasse, gibt es direkt einen Initialisierungsfehler. Wie kriege ich es hin, dass Dasylab alle Kanäle meines Geräts über dieselbe Instanz des IVI-Treibers anspricht? Also nur einmal die Initialisierung durchläuft, und danach mit verschiedenen Kanalnamen (=Kanalindizes) arbeitet? Danke, Spec
  21. Bonjour, Merci pour les réponses. Pour avancer un peu plus loin je souhaiterais réaliser les séquences suivantes : 1 : donner une consigne A sur une sortie analogique 2: attendre 1 min puis effectuer un moyennage sur une entrée analogique et enregistrer le résultat dans un tableau 3: recommencer pour une consigne B de nouvelle valeur Je voudrais également créer une requête pour renseigner les valeurs de consigne A et B au clavier au préalable Merci pour votre aide par avance Gregory
  22. Fixes: Help updated Error handling when loading defective worksheets improved. Time bases are now first checked for plausibility before trying to register them When printing layouts in landscape format, the non-printable page margins are now handled correctly (Ticket 6887) Error when loading old worksheets with print layouts fixed (Ticket 6887) New language-neutral driver installer for MCC and OMB Fehlerbehebungen: Hilfe aktualisiert Fehlerbehandlung beim Laden defekter Schaltbilder verbessert. Zeitbasen werden nun erst auf Plausibilität geprüft, bevor versucht wird, diese zu registrieren Bei Drucklayouts im Querformat werden jetzt die nicht druckbaren Seitenränder korrekt behandelt (Ticket 6887) Fehler beim Laden alter Schaltbilder mit Drucklayouts behoben (Ticket 6887) Neuer sprachneutraler Treiber-Installer für MCC und OMB
  23. Fixes: Help updated Write data (TDM/TDMS): In the names of groups, channels and attributes spaces (leading/trailing) are removed, because this can lead to errors when reading the file written by DASYLab into Diadem (Ticket 6873) Write data, multiplex: DASYLab tries to check more precisely if the number of actually delivered, mixed channels corresponds to the number of channels configured by the user in the module (Ticket 6876) Fehlerbehebungen: Hilfe aktualisiert Daten schreiben (TDM/TDMS): In den Namen von Gruppen, Kanälen und Attributen werden Leerzeichen (leading/trailing) entfernt, da dies zu Fehlern beim Einlesen der von DASYLab geschriebenen Datei in Diadem führen kann (Ticket 6873) Daten schreiben, Multiplexen: DASYLab versucht genauer zu prüfen, ob die Anzahl der tatsächlich angelieferten, gemischten Kanäle der vom Benutzer im Modul konfigurierten Kanalanzahl entspricht (Ticket 6876)
  24. Fixes: Help updated Writing a layout as metafile to the clipboard has been improved Write data (Famos format): The data group name is no longer automatically set to 'Measurement' if no data group was actually desired (no name assigned) (Ticket 6843) With File->New all layouts are now deleted When switching to another layout using the selection list in the toolbar, the current layout is no longer removed from the window menu; however, the order may change Compression of the worksheet to reduce the file size of many included black boxes DAQmx drivers: The driver modules passed too long channel names to following modules, if the function "Copy channel names" was used Layout pages: Saving as bitmap format (bmp, jpg, png) and exporting as bitmap to the clipboard now work for screen layouts based on design size. The maximum page length is 10000 pixels When writing in TDMS format texts from global strings are limited correctly Modbus (analog output): At the start of the measurement the error message "Transaction Identifier is invalid" was generated by a twisted evaluation of data bytes (Ticket 6849) Write Data (TDM/TDMS): If the channel name is empty when writing the header, a default name is generated from the channel number For print layouts the zoom levels "Page width" and "Whole page" now work correctly Action "Show worksheet" changed so that a parameter can be used to control whether layouts on external monitors should be closed or not File Save/Action: DASYLab could crash if the action "Close file and reopen" was used and the action module was not on the same worksheet level as the module "Write data" (Ticket 6836) DASYLab could crash by minimizing recorder windows (Ticket 6837) Fixed a bug that did not correctly adopt the page format when loading old worksheets Improved management of the list of available layouts in the worksheet in the "Window" menu Pen recorder: autoscaling did not work correctly at constant value. Minimum and maximum of the Y-scale were set to the same value; they are now set slightly different (Ticket 6819) Transfer of name and company from default for new circuit diagram (Ticket 6820) When operating layouts on external monitors, the DASYLab main window no longer loses focus to perform key actions Crash on monitor identification fixed Rainflow Classification: In the dialog "Results" the value for the "Number of Residues" is now entered Correct shape of the mouse pointer when switching to external monitor Mouse pointer shape when measuring in the visualization modules corrected (Ticket 6771) Correction of the reading of ASCII circuit diagrams with special characters. Line breaks in texts (e.g. in documentation frames) are handled correctly when saved as ASCII circuit diagram (Ticket 6781) Error in the management of layout pages fixed Printing screen layouts is now possible. First the non-printable areas are subtracted from the print area, then the layout is rescaled to the remaining print area and then the result is centered on the sheet. In the dialog for entering the parameters of the layout page, if the aspect ratio is not recognized, it is now output in the form "p.xyz to 1". Mescellaneous: New driver for Data Translation Fehlerbehebungen: Hilfe aktualisiert Das Schreiben eines Layouts als Metafile in die Zwischenablage wurde verbessert Daten schreiben (Famos-Format): Der Datengruppenname wird nicht mehr automatisch auf 'Messung' gesetzt, wenn eigentlich keine Datengruppe gewünscht war (kein Name vergeben) (Ticket 6843) Bei Datei->Neu werden jetzt alle Layouts gelöscht Beim Umschalten auf ein anderes Layout mittels der Auswahlliste in der Funktionsleiste wird das aktuelle Layout nicht mehr aus dem Fenstermenü entfernt; allerdings kann sich die Reihenfolge ändern Kompression der Schaltbilder zur Verringerung der Dateigröße bei vielen enthaltenen Blackboxen DAQmx-Treiber: Die Treibermodule gaben zu lange Kanalnamen an nachfolgende Module weiter, wenn die Funktion "Kanalnamen kopieren" genutzt wurde Layout-Seiten: Das Abspeichern als Bitmap-Format (bmp, jpg, png) und das Exportieren als Bitmap in die Zwischenablage funktionieren jetzt bei Bildschirm-Layouts auf Basis der Design-Größe. Die maximale Seitenlänge beträgt 10000 Pixel Beim Schreiben im TDMS Format werden Texte aus globalen Strings korrekt begrenzt Modbus (Analogausgabe): Beim Start der Messung erfolgte die Fehlermeldung "Transaction Identifier ist unzulässig" durch eine verdrehte Auswertung von Datenbytes (Ticket 6849) Daten Schreiben (TDM/TDMS): Falls beim Schreiben des Headers der Kanalname leer ist, dann wird ein Default-Name aus der Kanalnummer generiert Für Drucklayouts funktionieren die Zoomstufen "Seitenbreite" und "Ganze Seite" jetzt richtig Aktion "Schaltbild anzeigen" so geändert, dass über einen Parameter gesteuert werden kann, ob Layouts auf externen Monitoren geschlossen werden sollen oder nicht Datei speichern/Aktion: DASYLab konnte abstürzen, wenn die Aktion "Datei schließen und neu öffnen" genutzt wurde und sich das Aktionsmodul nicht auf derselben Schaltbildebene wie das Modul "Daten schreiben" befand (Ticket 6836) DASYLab konnte durch Minimieren von Linienschreiber-Fenstern abstürzen (Ticket 6837) Fehler behoben, der beim Laden von alten Schaltbildern das Seitenformat nicht korrekt übernommen hat Verbesserung der Verwaltung der Liste der im Schaltbild vorhandenen Layouts im Menü "Fenster" Linienschreiber: Autoskalierung arbeitete nicht korrekt bei konstantem Wert. Minimum und Maximum der Y-Skala wurden auf denselben Wert gesetzt; diese werden nun minimal unterschiedlich eingestellt (Ticket 6819) Übernahme Name und Firma aus Voreinstellung für neues Schaltbild (Ticket 6820) Bei der Bedienung von Layouts auf externen Monitoren verliert das DASYLab Hauptfenster nicht mehr den Fokus, um Tastenaktionen auszuführen Absturz bei Monitoridentifizierung behoben Rainflow-Klassierung: Im Dialog "Ergebnisse" wird nun der Wert für die "Anzahl der Residuen" eingetragen Korrekte Form des Mauszeigers bei Wechsel auf externen Monitor Mauszeiger Form beim Vermessen in den Visualisierungsmodulen korrigiert (Ticket 6771) Korrektur des Einlesens von ASCII-Schaltbildern bei Sonderzeichen. Zeilenumbrüche in Texten (z.B. bei Dokumentationsrahmen) werden bei Speicherung als ASCII-Schaltbild korrekt behandelt (Ticket 6781) Fehler bei der Verwaltung von Layout-Seiten behoben Bildschirm-Layouts drucken geht jetzt. Dabei werden zuerst die nicht druckbaren Bereiche von der Druckfläche abgezogen, dann das Layout auf die verbleibende Druckfläche umskaliert und dann das Ergebnis auf dem Blatt zentriert. Im Dialog zur Eingabe der Parameter der Layoutseite wird jetzt bei nicht erkanntem Seitenverhältnis dieses in der Form "p.xyz zu 1" ausgegeben. Sonstiges: Neuer Treiber für Data Translation
  25. Fixes: Help updated Layout page settings for print layout improved Worksheets with layouts whose resolution in x or y direction was not 96 dpi are now loaded correctly When starting a worksheet, a layout in test view on external monitor is automatically reseted Drawing of the slider controller on layouts on external monitors corrected Flicker-free switching on the DASYLab monitor when changing layout from external monitor improved Splash Screen is now closed 1.5s after initialization (or immediately if a worksheet is to be loaded) Fehlerbehebungen: Hilfe aktualisiert Einstellungen der Layout Seite für Drucklayout verbessert Schaltbilder mit Layouts, deren Auflösung in x oder y Richtung nicht 96 dpi waren, werden nun richtig geladen Beim Start eines Schaltbildes wird ein Layout in Probeansicht auf externem Monitor automatisch zurückgesetzt Zeichnen des Handreglers auf Layouts auf externen Monitoren korrigiert Flickerfreies Umschalten auf dem DASYLab-Monitor bei Wechsel von Layout von externem Monitor verbessert Splash Screen wird jetzt 1,5s nach Fertigstellung der Initialisierung (oder sofort wenn ein Schaltbild geladen werden soll) beendet
  26. Die DASYLab Version wird ständig weiterentwickelt. Unter diesem Thread finden Sie Hinweise zum aktuell auf der measX Downloadseite verfügbaren DASYLab 2020 Build. Bitte beachten Sie, dass die hier veröffentlichten Hinweise aus dem täglichen Geschäft der DASYLab-Entwickler stammen und unter Umständen ein tieferes Verständnis für das Programmieren eines solchen Programms erfordern. Hier gehts zur Downloadseite! The DASYLab version is under constant development. In this thread you will find information about the actual DASYLab 2020 build currently available on the measX download page. Please note that the information published here is taken from the daily business of DASYLab developers and may require a deeper understanding of how to program such a software. Click here for the download page! .
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...