 Fixes in this version

  • Fixed incorrect calculation in module Differentiation / Integration (Ticket 7700)
  • When editing a Worksheet it could happen in rare cases that after deleting of a junction an error occurred when a new connection/junction should be created. This has been corrected.
  • Script module: Texts containing certain characters, e.g. umlauts, could not be used as defaults for the contents of selection lists, causing error messages (missing conversions from/to ANSI/UTF-8). This bug has been fixed for DASYLab GER and ENG. Known Issue: In the JPN version, texts with Japanese characters are not displayed correctly in selection lists of the script module. No error message appears.
  • Statemachine module: The function to change a counter state when entering or leaving a step, e.g. adding a constant, worked incorrectly so that the state of the counter did not change. This error has been fixed.
  • When writing cursor data in ASCII files (module line recorder, Y/t-recorder, X/Y-recorder), the timestamp (1st column) was not written completely. (ticket 7928)
  • Modbus analog output and digital output: The last value of the block is now used, as in all other DASYLab modules that process only one value per block.
  • In the output window of the List visualization module, it is now also possible to scroll with the mouse wheel.
  • IXXAT CAN driver: The IXXAT CAN driver now always and exclusively uses the current VCI V4. Older versions of the API are not supported by IXXAT under Windows 10.
  • DAP driver: Fixed crash of DASYLab when loading the DAP driver.

New in this version:

  • When writing the cursor data to ASCII files (line recorder, Y/t recorder), the units of the channels are now also written to the file. In addition, the file extension .CSV can now also be used directly.
  • DASYLab global appearance settings (Light, Dark, Windows mode) are now fully supported.
  • The DASYLab help has been updated, e.g. for the module "Write data" (subformat UF4, SmartMux).

 


Fehlerbehebung:

  • Fehlerhafte Berechnung im Modul Integrieren / Differenzieren behoben (Ticket 7700)
  • Beim Editieren eines Schaltbildes konnte es in selten Fällen dazu kommen, das nach dem Löschen einer Abzweigung ein Fehler aufgetreten ist, wenn eine neue Verbindung/Abzweigung angelegt werden sollte. Dies wurde korrigiert.
  • Skriptmodul: Texte, die bestimmte Zeichen enthielten, bspw. Umlaute, konnten nicht als Vorgabe für den Inhalt von Auswahllisten  verwendet werden, sodass Fehlermeldungen auftraten (fehlende Wandlungen von/zu ANSI/UTF-8). Dieser Fehler wurde für DASYLab GER und ENG behoben. Known Issue: In der JPN-Version werden in Auswahllisten des Skriptmoduls Texte mit japanischen Schriftzeichen nicht korrekt dargestellt. Es erscheint keine Fehlermeldung.
  • Modul Statemachine: Die Funktion, einen Zählerstand beim Betreten oder Verlassen eines Schritts zu verändern, z.B. Addieren einer Konstante, arbeitete fehlerhaft, sodass der Zustand des Zählers sich nicht veränderte. Dieser Fehler wurde behoben.
  • Beim Schreiben von Cursordaten in ASCII-Dateien (Modul Linienschreiber, Y/t-Schreiber, X/Y-Schreiber) wurde der Zeitstempel (1. Spalte) nicht vollständig geschrieben. (Ticket 7928)
  • Modbus Analog-Ausgang und Digital-Ausgang: Es wird jetzt der letzte Wert des Blocks verwendet, so wie in allen anderen DASYLab Modulen auch, die nur einen Wert pro Block verarbeiten.
  • Im Ausgabefenster des Visualisierungsmoduls Liste kann nun auch mit dem Mausrad gescrollt werden.
  • IXXAT CAN-Treiber: Der IXXAT CAN-Treiber benutzt nun immer und ausschließlich die aktuelle VCI V4. Ältere Versionen der API werden von IXXAT unter Windows 10 nicht unterstützt.
  • DAP-Treiber: Absturz von DASYLab beim Laden des DAP Treibers behoben.

Neu in dieser Version:

  • Beim Schreiben der Cursordaten in ASCII-Dateien (Linienschreiber, Y/t Schreiber) werden nun auch die Einheiten der Kanäle mit in die Datei geschrieben. Außerdem kann nun auch die Dateiendung .CSV direkt verwendet werden.
  • Die Einstellungen für das globale DASYLab-Erscheinungsbild (Hell, Dunkel, Windows Modus) werden nun unterstützt.
  • Die DASYLab-Hilfe wurde aktualisiert, bspw. für das Modul "Daten schreiben" (Unterformat UF4, SmartMux).

 