Jump to content

Recommended Posts

Corrections:

Save Worksheet
The timestamp of the backup copy of the current Worksheet (last.dsb) optionally created at measurement start is no longer included in the MODIFY_DATE/TIME system string as the modification time for the loaded Worksheet.

Write data
When the "Append to File" module option was active and the Close and Reopen File action was triggered, global variables and strings contained in the file name were not evaluated. This could lead to the fact that no file with a new resulting name was created to take up new data, but was written further into the file with the old name. This error has been fixed.

Reading data
When reading data from an ASCII file (including CSV and text format), the channel number entered by the user is now always used. This allows files to be read that contain an incorrect channel count or no channel count at all.

Write data
When reading multi-file files with a high channel count, an error message could be erroneously issued that the files were not from a multi-file series. This error has been fixed).

The names of global variables or strings stored in the header for ASCII data formats and DASYLab format are now saved and loaded.

Write data (TDMS)
The list for unit selection of a global string was sorted incorrectly. This bug has been fixed.

CAN driver
Sampling rates smaller than 1 Hz set in CAN inputs could cause a program crash when starting the measurement. This error has been fixed.

Sending and receiving the same ID on the same CAN port is no longer prevented.

With Kvaser and Peak CAN it is now possible to send "Remote Transmission Requests".

Multiplexing/SmartMux
When stopping the measurement, a crash could occur if a demultiplex module was used in the Worksheet. This error has been fixed.

Modbus
When writing Modbus data the setting "Use sampling rate of input data" was not always handled correctly. At sampling rates greater than 1 Hz, data was sent even if there was no data at the input. This error has been fixed.

Recorder
Horizontal lines of the grid got the color and style of the data line of the previous channel if each channel had its own display area in the display window. This bug has been fixed.

Slider
When copying a Slider module, not all settings were transferred to the copy. This error has been fixed.

When saving a layout page to a bitmap, not all resources were released then. Because of this it can happen that after some runtime no bitmaps are being stored anymore, although the action was executed without errors.

New in this version:

Recorder
New action: Grid On / Off

Modbus Analog Output
Channel groups can now be formed to write several consecutive registers with one Modbus command.

Slider
The background color of the Slider ("Windows Scrollbar" mode) can now be customized.


Korrekturen:

Schaltbild speichern
Der Zeitstempel der beim Messungsstart optional erstellten Sicherheitskopie des aktuellen Schaltbilds (last.dsb) wird nicht mehr als Änderungszeit für das geladene Schaltbild in den Systemstring MODIFY_DATE/TIME übernommen.

Daten schreiben
Bei aktiver Moduloption 'An Datei anhängen' und ausgelöster Aktion 'Datei schließen und neu öffnen' wurden im Dateinamen enthaltene globale Variaben und Strings nicht ausgewertet. Das konnte dazu führen, dass keine Datei mit einem sich neu ergebenden Namen erstellt wurde, um neue Daten aufzunehmen, sondern weiterhin in die Datei mit dem alten Namen geschrieben wurde. DieserFehler wurde behoben.

Daten lesen
Beim Lesen von Daten aus einer ASCII Datei (auch bei CSV und Text Format) wird nun immer die vom Benutzer eingegebene Kanalzahl verwendet. Hierdurch können auch Dateien gelesen werden, die eine falsche oder gar keine Kanalanzahl enthalten.

Beim Lesen von Multi-File-Dateien mit hoher Kanalzahl konnte fälschlicherweise die Fehlermeldung ausgegeben werden, dass die Dateien nicht aus einer Multi-File-Serie stammen. Dieser Fehler wurde behoben (Ticker 7158)

Daten schreiben (TDMS)
Die Liste zur Einheitenauswahl eines globalen Strings war falsch sortiert. Dieser Fehler wurde behoben.

Daten schreiben
Die Namen der globalen Variablen bzw. Strings, die bei ASCII-Datenformaten und DASYLab-Format im Header abgelegt werden, werden nun gespeichert und geladen.

CAN-Treiber
In CAN-Eingängen eingestellte Abtastraten kleiner 1 Hz (CAN-Eingäng) konnten einen Absturz beim Start der Messung auslösen. Dieser Fehler wurde behoben.

Das Senden und Empfangen der selben ID auf dem selben CAN-Port wird nun nicht mehr verhindert.

Bei Kvaser- und Peak-CAN können nun auch "Remote Transmission Requests" gesendet werden.

Multiplexen/SmartMux
Beim Stopp der Messung konnte es zu einem Absturz kommen, wenn ein Demultiplex-Modul im Schaltbild genutzt wurde. Dieser Fehler wurde behoben.

Modbus
Beim Schreiben von Modbus-Daten wurde die Einstellung "Abtastrate der Eingangsdaten benutzen" nicht immer korrekt behandelt. Bei Abtastraten größer 1 Hz wurde gesendet, auch wenn keine Daten am Eingang vorhanden waren. Dieser Fehler wurde behoben.

Linienschreiber
Horizontale Linien des Rasters bekamen die Farbe und Stil der Datenlinie des vorigen Kanals, wenn jeder Kanal seinen eigenen Darstellungsbereich im Anzeigefenster hatte. Dieser Fehler wurde behoben. (Ticket 7603)

Handregler
Beim Kopieren eines Handregler-Moduls wurden nicht alle Einstellungen auf die Kopie übertragen. Dieser Fehler wurde behoben.

Layout
Beim Speichern einer Layoutseite in ein Bitmap wurden nicht alle Resourcen wieder freigegeben. Hierdurch kann es passieren, das nach einiger Laufzeit keine Bitmaps mehr gespeichert werden, obwohl die Aktion ohne Fehler ausgeführt wurde.


Neues in dieser Version:

Linienschreiber
Neue Aktion für den Linienschreiber : Gitter Ein / Ausschalten (Ticket 7656)

Modbus Analog Ausgang
Es können nun Kanalgruppen gebildet werden, um mehrere aufeinander folgende Register mit einem Modbus Befehl zu beschreiben.

Handregler
Die Hintergrundfarbe des Handregler (Modus "Windows Scrollbar") kann nun angepasst werden.