Hallo Zusammen,

wir nutzen in unserer Druckkammer zur Aufzeichnung von Druck- und Sauerstoffsensorparametern noch DASYLab 5. Funktioniert auch immer noch tadellos :D

Nun mussten wir unserer Sauerstoffsensoren austauschen und diese liefern jetzt neue Werte:

Alter Sensor:

O2-Messung 0-30 Vol% Messbereich
4mA = 0 Vol%
20mA = 30 Vol%
15,09 mA = 20,8 Vol%

Neuer Sensor:

0-25 Vol% Messbereich
4 mA = 0 Vol%
20 mA= 25 Vol%
17,31 mA = 20,8 Vol%

Nun stellt sich die Frage, wo wir das im Schaltbild ändern können? Leider gibt es keine Support mehr und wir müssen noch ein paar Monate bis zu unserer neuen Kammer überbrücken.

Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich suchen kann?

Vielen Dank und schöne Grüße aus München,

Bernd

20180411_132512_klein.jpg

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Hallo

Machen Sie mal ein doppelklick auf das zweite Modul von links (Skalierung00). Hier sollten Sie die Parameter für die Umrechnung der 6 Eingänge wiederfinden. Einfach ändern und dann das Schaltbild abspeichern (am besten unter einem anderen Namen, um die alte Version zu erhalten).

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Gerhards

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Herr Gerhards,

vielen Dank für die Antwort. Hat super funktioniert. Musste nur die Variable für die Steigung anpassen und noch ein bisschen verschieben.

Schöne Grüsse von der Berufsfeuerwehr München,

Bernd Springer

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

×